물분무 소화설비공사 — 국토교통부가 고시한 국가건설기준 표준시방서 KCS 31 80 25 입니다. 이 기준은 물분무 소화설비공사에 적용한다. 2026-02-24 개정 · 2026년 판 전문 · 아래에서 PDF 와 워드 파일로 내려받을 수 있습니다. 내려받기본문은 국가건설기준센터 공개 API 로 받은 원문 그대로입니다. 공사시방서에 인용할 때는 "KCS 31 80 25 : 2026" 으로 적습니다. 기준 정보
1. 일반사항1.1 적용범위이 기준은 물분무 소화설비공사에 적용한다. 1.2 참고기준KCS 31 80 05(1.2)에 따른다. 1.3 용어의 정의기준의 용어 정의는 KCS 31 10 10(1.3)을 참조한다. 2. 자재2.1 물분무 헤드물분무 헤드는 소화펌프의 유량 및 양정 조건에 의하여 분사각도, 유량 및 분무 성능을 만족하는 것으로 한다. 2.2 자동개방밸브(deluge valve)(1) 자동개방밸브는 감압개방식 또는 가압개방식으로 한다. (2) 자동개방 밸브에 부속되는 계기, 밸브 류는 기동, 경보, 시험 등의 기능을 만족하도록 공급 되어야 한다. 2.3 수동조작함전원 감시등, 밸브 개방 표시등, 밸브주의 표시등, 밸브 기동 스위치, 전화잭 등으로 구성되어야 하며, 밸브기동 스위치는 플라스틱에 의하여 보호되어야 한다. 3. 시공3.1 배관3.1.1 일반배관KCS 31 80 05(3.4.1)에 따른다. 3.1.2 펌프주위배관KCS 31 80 05(3.4.2)에 따른다. 3.1.3 자동개방밸브유체 흐름 방향에 맞추어 계기등의 부속물의 점검 및 시험이 편리하도록 설치한다. 3.1.4 물분무 헤드변압기의 부싱 등 고압전류가 흐르는 부속물에 직접적으로 물이 분사되지 않도록 적절한 거리를 두고 설치한다. 3.2 시험 및 검사KCS 31 80 05(3.6.1)에 따른다. 이전 판이 기준의 이전 판은 아직 비교담에 없습니다. 개정되면 이 자리에 남깁니다.