정보마당 소화기는 몇 미터 간격으로, 어디에 놓아야 하나요?
|
|---|
|
Q질문사무실 건물을 관리하고 있는데, 소화기를 층마다 하나씩만 두면 되는지, 아니면 일정 간격마다 놓아야 하는지 궁금합니다. 놓는 높이도 정해져 있나요? A답변소화기는 층마다 두는 것이 기본이고, 여기에 거리 기준이 더해집니다. 건물의 각 부분에서 가장 가까운 소화기까지 걸어가는 거리(보행거리)가 소형소화기는 20m 이내, 대형소화기는 30m 이내가 되도록 배치해야 합니다. 또한 한 층이 2개 이상의 거실(방)로 구획되어 있으면, 층마다 두는 것과 별도로 바닥면적 33㎡ 이상으로 구획된 각 거실에도 소화기를 배치해야 합니다. 비치 높이는 거주자가 손쉽게 쓸 수 있도록 바닥으로부터 1.5m 이하이고, "소화기"라고 표시한 축광식 표지를 보기 쉬운 곳에 부착해야 합니다. 주차장은 예외적으로 표지를 바닥에서 1.5m 이상 높이에 설치합니다. 근거소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.1.4, 2.1.1.6 (시행 2024. 7. 25.)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
|
우리 건물은 얼마쯤 나올까요?
건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.
내 커뮤니티 활동