정보마당 이산화탄소 소화기는 아무 곳에나 둬도 되나요?
|
|---|
|
Q질문전기실용으로 이산화탄소 소화기를 몇 대 구입했습니다. 지하에 있는 작은 창고나 밀폐된 방에 두어도 문제가 없을까요? A답변안 되는 장소가 있습니다. 이산화탄소 또는 할로겐화합물을 방출하는 소화기구(자동확산소화기 제외)는 지하층, 무창층, 또는 밀폐된 거실로서 바닥면적이 20㎡ 미만인 장소에는 설치할 수 없습니다. 좁고 밀폐된 공간에서 방출하면 질식 위험이 있기 때문입니다. 다만 배기를 위한 유효한 개구부가 있는 장소라면 예외적으로 설치할 수 있습니다. 지하의 작은 창고처럼 환기가 안 되는 좁은 공간이라면 분말소화기 등 다른 적응성 있는 소화기로 바꾸는 것이 안전합니다. 근거소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.3 (시행 2024. 7. 25.)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
|
우리 건물은 얼마쯤 나올까요?