정보마당 옥내소화전 방수압력과 방수량 기준은 어떻게 되나요?
|
|---|
|
Q질문소방점검에서 옥내소화전 방수압력이 부족하다는 지적을 받았습니다. 정확한 기준 수치가 어떻게 되나요? A답변어느 층에서든 해당 층의 옥내소화전(2개 이상 설치된 경우 2개)을 동시에 사용할 때 각 소화전 노즐선단에서의 방수압력이 0.17MPa 이상, 방수량이 분당 130L 이상이 되어야 합니다(호스릴옥내소화전설비 포함). 반대로 압력이 너무 높아도 안 됩니다. 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단 방수압력이 0.7MPa을 초과하면 호스접결구 인입 측에 감압장치를 설치해야 합니다. 압력이 지나치면 일반인이 호스를 제어하기 어렵기 때문입니다. 펌프의 토출량도 이에 맞춰, 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(최대 2개)에 분당 130L를 곱한 양 이상이어야 합니다. 근거옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3, 2.2.1.4 (시행 2026. 7. 1.)