정보마당 옥내소화전 수원(물탱크) 용량은 어떻게 계산하나요? 옥상수조는 꼭 있어야 하나요?
|
|---|
|
Q질문건물에 옥내소화전이 층마다 3개씩 설치되어 있습니다. 소화수조 용량을 얼마로 확보해야 하는지, 그리고 옥상에도 물탱크가 꼭 있어야 하는지 궁금합니다. A답변수원의 저수량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(2개 이상이면 2개로 계산) × 2.6㎥ 이상입니다. 층마다 3개라도 계산은 2개까지만 하므로 2 × 2.6㎥ = 5.2㎥ 이상이면 됩니다. 옥상수조는 위 유효수량의 3분의 1 이상을 옥상에 별도로 두는 것이 원칙입니다. 다만 ① 지하층만 있는 건축물, ② 고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우, ③ 수원이 최상층 방수구보다 높은 위치에 있는 경우, ④ 건물 높이가 지표면에서 10m 이하인 경우, ⑤ 주펌프와 동등 이상 성능의 별도 펌프(내연기관 연동 또는 비상전원 연결)를 설치한 경우, ⑥ 가압수조를 설치한 경우 등에는 옥상수조를 두지 않을 수 있습니다. 근거옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.1.1, 2.1.2 (시행 2026. 7. 1.)