옥내소화전 방수구는 몇 미터마다, 어떤 높이로 설치하나요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-08-20 · 조회 35

정보마당

Q질문

신축 건물의 옥내소화전 위치를 검토 중입니다. 방수구 간격과 설치 높이, 호스 규격 기준을 알고 싶습니다.

A답변

방수구는 층마다 설치하되, 건물의 각 부분으로부터 하나의 방수구까지 수평거리 25m 이하가 되도록 배치합니다(호스릴옥내소화전설비 포함). 복층형 구조의 공동주택은 세대 출입구가 설치된 층에만 설치할 수 있습니다.

설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이하이고, 호스는 구경 40mm 이상(호스릴은 25mm)으로 그 층의 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이여야 합니다.

함에는 표면에 "소화전" 표시를 하고, 사용요령 표지판(외국어와 그림 포함)을 붙여야 합니다. 위치표시등은 함 상부에, 펌프 기동표시등(적색)은 함 상부 또는 그 직근에 설치합니다.

근거옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.4.2~2.4.5 (시행 2026. 7. 1.)