정보마당 소화펌프 성능시험 기준(체절운전 140%, 150% 운전)이 무슨 뜻인가요?
|
|---|
|
Q질문종합점검 보고서에 '체절운전 시 140% 이하, 정격토출량 150% 운전 시 65% 이상'이라는 표현이 있는데 무슨 의미인지 궁금합니다. A답변소화펌프가 규정 성능을 내는지 확인하는 두 가지 시험 기준입니다. ① 체절운전이란 펌프 토출측 개폐밸브를 닫은 상태(물이 나가지 않는 상태)로 펌프를 운전하는 것인데, 이때 압력이 정격토출압력의 140%를 초과하면 안 됩니다. 배관이 과압으로 손상되는 것을 막기 위한 상한선입니다. ② 정격토출량의 150%로 운전할 때는 압력이 정격토출압력의 65% 이상이어야 합니다. 많은 물을 흘려도 일정 압력을 유지해야 한다는 하한선입니다. 이를 시험할 수 있는 성능시험배관을 설치해야 하고(유량측정장치는 정격토출량의 175% 이상까지 측정 가능할 것), 체절운전 시 수온 상승 방지를 위해 체크밸브와 펌프 사이에 구경 20mm 이상 배관을 분기해 체절압력 미만에서 개방되는 릴리프밸브를 설치해야 합니다. 충압펌프는 이 기준들에서 제외됩니다. 근거옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.7, 2.3.7, 2.3.8 (시행 2026. 7. 1.)