모든 건물의 옥내소화전에 비상전원이 필요한 것은 아니라고 들었습니다. 어떤 건물이 대상인가요?

A답변

비상전원 설치 대상은 다음 두 가지입니다.

층수가 7층 이상으로서 연면적 2,000㎡ 이상인 특정소방대상물
② ①에 해당하지 않는 것으로서 지하층 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 것

비상전원은 자가발전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치로 하며, 옥내소화전설비를 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있어야 하고, 상용전원이 중단되면 자동으로 전환되어야 합니다. 설치장소는 다른 장소와 방화구획해야 합니다.

예외도 있습니다. 2 이상의 변전소에서 전력을 동시에 공급받거나, 한 변전소의 공급이 중단되면 자동으로 다른 변전소에서 공급받도록 상용전원을 설치한 경우, 그리고 가압수조방식인 경우에는 비상전원을 설치하지 않을 수 있습니다.

근거옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.5.2, 2.5.3 (시행 2026. 7. 1.)