정보마당 스프링클러설비 수원(저수량)은 어떻게 계산하나요?
|
|---|
|
Q질문스프링클러 소화수조 용량 계산법이 궁금합니다. 헤드 개수에 따라 달라진다고 들었습니다. A답변폐쇄형 헤드를 사용하는 경우, 설치장소별로 정해진 헤드의 기준개수에 1.6㎥를 곱한 양 이상이어야 합니다. 헤드 설치개수가 가장 많은 층(아파트는 가장 많은 세대)의 실제 개수가 기준개수보다 적으면 그 설치개수로 계산합니다. 수리계산에 의하는 경우에는 가압송수장치의 1분당 송수량에 20을 곱한 양 이상으로 합니다. 개방형 헤드는 최대 방수구역의 헤드 개수가 30개 이하면 헤드 수 × 1.6㎥ 이상, 30개를 초과하면 수리계산에 따릅니다. 여기에 더해 산출된 유효수량의 3분의 1 이상을 옥상에 설치해야 합니다(지하층만 있는 건축물, 고가수조 방식, 수원이 최상층 헤드보다 높은 경우 등은 제외). 근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.1.1, 2.1.2 (시행 2026. 7. 1.)