정보마당 조기반응형 스프링클러헤드는 어떤 장소에 꼭 설치해야 하나요?
|
|---|
|
Q질문오피스텔 공사 중인데 침실에는 조기반응형 헤드를 써야 한다는 말을 들었습니다. 의무 설치 장소가 정해져 있나요? A답변네, 정해져 있습니다. 조기반응형 헤드는 표준형 헤드보다 기류온도·기류속도에 더 빨리 반응하는 헤드로, 다음 장소에는 반드시 설치해야 합니다. ① 공동주택·노유자시설의 거실 사람이 잠들어 있거나 스스로 대피가 어려운 공간, 화재 성장이 빠른 공간이라 조기 작동이 중요하기 때문입니다. 오피스텔 침실은 ②에 해당하므로 들으신 내용이 맞습니다. 주의할 점으로, 조기반응형 헤드를 설치하는 경우에는 습식유수검지장치 또는 부압식스프링클러설비를 설치해야 합니다. 배관에 물이 차 있어야 조기 반응의 의미가 있기 때문입니다. 근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.7.5, 2.3.1.7 (시행 2026. 7. 1.)