정보마당 간이스프링클러설비의 방수압력과 수원 기준은 일반 스프링클러와 어떻게 다른가요?
|
|---|
|
Q질문작은 상가 건물에 간이스프링클러설비를 설치해야 한다는 통보를 받았습니다. 일반 스프링클러와 기준이 어떻게 다른지 궁금합니다. A답변간이스프링클러설비는 기준이 완화된 소규모 대상용 설비입니다. 방수 성능은 가장 먼 가지배관에서 2개의 간이헤드를 동시에 개방할 때 각 헤드 선단에서 방수압력 0.1MPa 이상, 방수량 분당 50L 이상이어야 합니다(일반 스프링클러 헤드의 0.1~1.2MPa/80L 체계보다 간소함). 시행령 별표 4에서 정하는 일부 대상(근린생활시설 등 규모가 큰 경우)은 5개 헤드 동시 개방 기준이 적용되고, 주차장에 표준반응형 헤드를 쓰는 경우 헤드 1개 방수량은 분당 80L 이상이어야 합니다. 수조를 사용하는 경우 수원은 2개 간이헤드에서 최소 10분(5개 헤드 기준 대상은 5개 헤드에서 최소 20분) 이상 방수할 수 있는 양을 확보하고, 1개 이상의 자동급수장치를 갖춰야 합니다. 근거간이스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103A) 2.1.1, 2.2.1 (시행 2024. 12. 1.)