정보마당 비상벨(비상경보설비)의 음향장치와 발신기는 어떤 기준으로 설치하나요?
|
|---|
|
Q질문소규모 공장에 비상벨설비를 설치하려고 합니다. 벨과 누름버튼(발신기)을 몇 개나, 어떤 위치에 달아야 하는지 기준이 궁금합니다. A답변지구음향장치(벨)는 층마다 설치하되, 해당 층의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 해야 합니다. 음향 크기는 음향장치 중심에서 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이어야 하고, 정격전압의 80% 전압에서도 음향을 낼 수 있어야 합니다. 발신기는 조작이 쉬운 장소에, 조작스위치를 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하 높이로 설치합니다. 역시 층마다 설치하며 각 부분으로부터 수평거리 25m 이하가 되어야 하고, 복도나 별도로 구획된 실에서 보행거리가 40m 이상이면 추가로 설치해야 합니다. 발신기 위치표시등은 함 상부에 설치하고, 부착면에서 15도 이상 범위에서 10m 이내 어느 곳에서도 식별할 수 있는 적색등이어야 합니다. 근거비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기술기준(NFTC 201) 2.1.2~2.1.5 (시행 2022. 12. 1.)