정보마당 단독경보형감지기는 방마다 달아야 하나요?
|
|---|
|
Q질문기숙사 건물에 단독경보형감지기를 설치하려고 합니다. 모든 방에 하나씩 달아야 하는지, 넓은 방은 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. A답변원칙은 각 실마다 1개 이상입니다. 다만 이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30㎡ 미만이고 벽체 상부의 전부 또는 일부가 개방되어 공기가 서로 통하는 경우에는 하나의 실로 볼 수 있습니다. 넓은 방은 바닥면적이 150㎡를 초과하면 150㎡마다 1개 이상 설치해야 합니다. 예를 들어 200㎡ 강당이면 2개가 필요합니다. 계단실은 최상층 계단실의 천장에 설치합니다(외기가 상통하는 계단실 제외). 건전지를 주전원으로 쓰는 제품은 정상 작동 상태가 유지되도록 주기적으로 건전지를 교환해야 합니다. 상용전원을 쓰는 제품의 2차전지는 제품검사에 합격한 것을 사용해야 합니다. 근거비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기술기준(NFTC 201) 2.2.1 (시행 2022. 12. 1.)