정보마당 비상방송설비 확성기(스피커)와 방송 개시 시간 기준이 궁금합니다
|
|---|
|
Q질문비상방송설비 점검 항목 중에 스피커 출력과 '10초'라는 기준이 있던데 정확한 내용이 무엇인가요? A답변핵심 기준은 다음과 같습니다. ① 확성기의 음성입력은 3W 이상(실내 설치는 1W 이상) 또한 층수가 11층(공동주택 16층) 이상이면 발화층에 따라 경보 범위를 나누는 우선경보방식을 적용하며, 다른 방송설비와 겸용하는 경우 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있는 구조여야 합니다. 화재로 한 층의 확성기 배선이 단락·단선되어도 다른 층의 통보에 지장이 없어야 한다는 배선 기준도 있습니다. 근거비상방송설비의 화재안전기술기준(NFTC 202) 2.1.1, 2.2.1 (시행 2023. 2. 10.)