Q질문

제연설비가 작동하면 계단실 문이 너무 무거워 안 열린다는 민원이 있습니다. 차압과 문 여는 힘에 기준이 있나요?

A답변

둘 다 기준이 있고, 서로 균형을 맞추도록 정해져 있습니다.

최소차압: 제연구역과 옥내 사이에 유지해야 하는 차압은 40Pa 이상입니다. 다만 옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우에는 12.5Pa 이상으로 완화됩니다. 연기가 제연구역(계단실·부속실)으로 들어오지 못하게 압력을 높이는 것이 목적입니다.

출입문 개방력: 제연설비가 가동되었을 때 출입문 개방에 필요한 힘은 110N 이하여야 합니다. 문이 안 열릴 정도로 압력이 높으면 오히려 피난에 방해가 되기 때문입니다. 민원이 있다면 이 기준 초과 여부를 측정해 볼 필요가 있고, 과압방지장치가 제대로 작동하는지도 확인해야 합니다.

피난을 위해 출입문이 일시적으로 열리는 경우, 열리지 않은 다른 제연구역과 옥내의 차압은 위 기준 차압의 70% 이상을 유지해야 합니다. 계단실과 부속실을 동시에 제연하는 경우 부속실의 기압은 계단실과 같거나 그보다 낮아야 합니다.

근거특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 2.1.1, 2.3.1~2.3.4 (시행 2026. 7. 1.)