정보마당 연결송수관설비 방수구는 어떤 기준으로 설치하나요? 쌍구형은 언제 쓰나요?
|
|---|
|
Q질문연결송수관 방수구를 검토 중인데 층마다 위치 기준과 쌍구형·단구형 구분이 헷갈립니다. A답변방수구 배치는 그 층의 각 부분으로부터 하나의 방수구까지 다음 거리 이내가 되도록 합니다. • 지하가(터널 제외) 또는 지하층 바닥면적 합계가 3,000㎡ 이상인 것: 수평거리 25m 쌍구형·단구형은 층수로 갈립니다. 11층 이상의 부분에 설치하는 방수구는 쌍구형이 원칙입니다. 다만 다음 층은 단구형으로 설치할 수 있습니다. 그 밖의 기준으로, 호스접결구는 바닥으로부터 0.5m 이상 1m 이하 높이에 설치하고, 방수구는 구경 65mm의 전용방수구 또는 옥내소화전방수구로 하며, 개폐기능을 갖추어 평상시 닫힌 상태를 유지해야 합니다. 위치표시는 표시등 또는 축광식표지로 합니다. 방수기구함은 피난층과 가장 가까운 층을 기준으로 3개 층마다, 그 층의 방수구마다 보행거리 5m 이내에 설치하고, 길이 15m의 호스와 방사형 관창을 비치해야 합니다. 근거연결송수관설비의 화재안전기술기준(NFTC 502) 2.3.1, 2.4.1 (시행 2026. 7. 1.)