Q질문

30층이 넘는 건물의 소방설계를 검토 중입니다. 일반 건물과 수원(물탱크) 계산이 다르다고 하는데 어떻게 다른가요?

A답변

다릅니다. 고층건축물에는 별도의 화재안전기술기준(NFTC 604)이 적용되어 수원 산정 계수 자체가 커집니다.

옥내소화전설비는 설치개수가 가장 많은 층의 개수(5개 이상이면 5개)에 5.2㎥를 곱한 양 이상이어야 합니다. 층수가 50층 이상이면 7.8㎥를 곱합니다. 일반 건축물이 '최대 2개 × 2.6㎥'인 것과 비교하면 기준이 크게 강화된 것입니다.

스프링클러설비는 설치장소별 헤드 기준개수에 3.2㎥(50층 이상은 4.8㎥)를 곱한 양 이상입니다. 일반 기준인 1.6㎥의 두 배(50층 이상은 세 배)입니다.

두 설비 모두 산출된 유효수량 외에 3분의 1 이상을 옥상에 설치해야 하고, 가압송수장치는 각 설비 전용으로 하며 주펌프와 동등 이상 성능의 예비펌프를 추가로 설치해야 합니다.

근거고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 2.1.1~2.1.3, 2.2.1~2.2.3 (시행 2023. 12. 20.)