정보마당 작동점검과 종합점검은 무엇이 다르고, 언제 받아야 하나요?
|
|---|
|
Q질문건물 관리를 맡게 되었는데 소방 자체점검을 언제 받아야 하는지 모르겠습니다. 작동점검과 종합점검의 차이도 궁금합니다. A답변작동점검은 소방시설을 인위적으로 조작해 정상 작동하는지를 작동점검표에 따라 점검하는 것이고, 종합점검은 작동점검을 포함하여 설비별 주요 구성부품의 구조기준이 화재안전기준·건축법 등에 적합한지까지 종합점검표에 따라 확인하는 것입니다. 횟수는 작동점검·종합점검 모두 연 1회 이상입니다(특급 소방안전관리대상물의 종합점검은 반기 1회 이상). 시기가 헷갈리기 쉬운데 다음과 같습니다. • 종합점검 대상: 종합점검은 건축물 사용승인일이 속하는 달에, 작동점검은 종합점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시합니다. 참고로 소방안전관리자를 선임하지 않는 대상, 위험물 제조소등, 특급 소방안전관리대상물은 작동점검 대상에서 제외됩니다. 근거소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙 별표 3 (시행 2026. 7. 1.)