정보마당 소화용수설비 채수구는 몇 개를 설치하고, 높이는 어떻게 되나요?
|
|---|
|
Q질문소화수조는 만들어 두었는데 채수구를 몇 개나 두어야 하는지 모르겠습니다. 높이 기준도 있나요? A답변채수구는 소방차의 흡수관이 연결되는 부분입니다. 소방대가 도착해서 실제로 물을 끌어쓰는 접점이라 위치와 개수가 정해져 있습니다. 채수구는 지면으로부터의 높이가 0.5미터 이상 1미터 이하의 위치에 설치하고, 채수구라고 표시한 표지를 해야 합니다. 구경 65밀리미터 이상의 나사식 결합금속구를 사용합니다. 개수는 소요수량에 따라 달라집니다. 20세제곱미터 이상 40세제곱미터 미만은 1개, 40세제곱미터 이상 100세제곱미터 미만은 2개, 100세제곱미터 이상은 3개를 설치합니다. 소화수조가 옥상이나 옥탑에 설치된 경우에는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 0.15메가파스칼 이상이 되도록 해야 합니다. 근거소화수조 및 저수조의 화재안전기준(NFTC 402)