정보마당 이산화탄소 소화설비가 있는 방에 들어가도 안전한가요?
|
|---|
|
Q질문지하 전기실에 이산화탄소 소화설비가 설치되어 있습니다. 평소에 사람이 들어가도 괜찮은 건지 걱정됩니다. A답변이산화탄소 소화설비는 산소 농도를 낮춰 불을 끄는 설비입니다. 사람에게도 똑같이 위험하기 때문에 안전장치가 여러 겹으로 요구됩니다. 기동장치를 조작한 뒤 실제로 약제가 나오기까지 지연시간을 두어야 하고, 방호구역 출입구 등 보기 쉬운 곳에 소화약제 방출을 알리는 방출표시등을 설치해야 합니다. 방출표시등이 켜져 있으면 절대 들어가면 안 됩니다. 또한 방호구역 출입구 부근에는 소화약제가 방출된다는 사실을 알리는 표지를 하고, 소화약제가 방출된 뒤 그 가스를 배출하기 위한 배출설비를 갖추어야 합니다. 지하층이나 무창층 등 환기가 어려운 장소에는 설치 자체가 제한되는 경우가 있으니 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 근거이산화탄소소화설비의 화재안전기준(NFTC 106)