정보마당 화재조기진압용 스프링클러(ESFR)는 일반 스프링클러와 무엇이 다른가요?
|
|---|
|
Q질문천장이 높은 창고에 ESFR을 넣는다고 합니다. 일반 스프링클러와 무엇이 다른 건가요? A답변일반 스프링클러는 불을 제어해서 번지지 않게 하는 것이 목적입니다. 화재조기진압용 스프링클러는 불이 커지기 전에 아예 꺼버리는 것을 목표로 합니다. 그래서 물을 훨씬 강하게 아래로 내리꽂습니다. 주로 천장이 높은 랙크식 창고에 씁니다. 물건이 높이 쌓여 있으면 일반 헤드로는 아래쪽까지 물이 닿지 않기 때문입니다. 다만 설치 조건이 까다롭습니다. 해당 층의 높이와 천장 높이에 제한이 있고, 창고 내 물품의 종류와 적재 방식에도 조건이 붙습니다. 조건을 만족하지 못하면 이 설비를 쓸 수 없습니다. 또한 헤드 아래로 물이 곧게 내려가야 하므로 헤드와 적재물 사이에 일정 이격거리를 확보해야 하고, 천장 근처에 물의 흐름을 방해하는 장애물이 없어야 합니다. 근거화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준(NFTC 103B)