정보마당 거실제연설비의 제연구역은 어떤 기준으로 나누나요?
|
|---|
|
Q질문제연설비 도면을 검토하는데 제연구역을 어디까지 하나로 묶어야 하는지 판단이 서지 않습니다. 기준이 어떻게 되나요? A답변제연설비는 화재 시 연기를 빼내고 공기를 넣어 사람이 피난할 시간을 벌어주는 설비입니다. 연기를 다루려면 먼저 구역을 나눠야 하는데 그 기준이 정해져 있습니다. 하나의 제연구역의 면적은 1000제곱미터 이내로 하고, 거실과 통로는 각각 제연구획해야 합니다. 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60미터를 초과하지 않아야 합니다. 또한 하나의 제연구역은 직경 60미터 원 안에 들어갈 수 있어야 하며, 2개 이상의 층에 걸치지 않도록 해야 합니다. 다만 층의 구분이 불분명한 부분은 그 부분을 다른 부분과 별도로 제연구획해야 합니다. 도면에 직경 60미터 원을 실제로 그려보면 구역 분할이 맞는지 바로 확인할 수 있습니다. 근거제연설비의 화재안전기준(NFTC 501)