정보마당 연결살수설비는 무엇이고 스프링클러와 어떻게 다른가요?
|
|---|
|
Q질문지하층 도면에 연결살수설비가 표시되어 있습니다. 스프링클러가 이미 있는데 이건 또 무엇인가요? A답변연결살수설비는 건물 안에 자체 수원과 펌프를 두지 않고, 소방차가 송수구로 물을 밀어 넣으면 그 물이 헤드로 나가는 설비입니다. 지하층처럼 소방대가 직접 진입하기 어려운 곳에 씁니다. 스프링클러는 건물이 스스로 물을 공급하지만 연결살수설비는 소방차가 와야 작동합니다. 그래서 소화설비가 아니라 소화활동설비로 분류됩니다. 송수구는 구경 65밀리미터의 쌍구형으로 설치하고, 그 방호대상물로부터 20미터 이상의 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 소방차가 접근하기 쉬운 노출된 장소에 설치합니다. 헤드까지의 수평거리는 연결살수설비 전용헤드의 경우 3.7미터 이하, 스프링클러헤드의 경우 2.3미터 이하로 합니다. 개방형헤드를 사용하는 경우 하나의 송수구역에 설치하는 살수헤드의 수는 10개 이하가 되도록 합니다. 근거연결살수설비의 화재안전기준(NFTC 503)