정보마당

Q질문

지하 전기실에 이산화탄소 소화설비가 설치되어 있습니다. 평소에 사람이 들어가도 괜찮은 건지 걱정됩니다.

A답변

이산화탄소 소화설비는 산소 농도를 낮춰 불을 끄는 설비입니다. 사람에게도 똑같이 위험하기 때문에 안전장치가 여러 겹으로 요구됩니다.

기동장치를 조작한 뒤 실제로 약제가 나오기까지 지연시간을 두어야 하고, 방호구역 출입구 등 보기 쉬운 곳에 소화약제 방출을 알리는 방출표시등을 설치해야 합니다. 방출표시등이 켜져 있으면 절대 들어가면 안 됩니다.

또한 방호구역 출입구 부근에는 소화약제가 방출된다는 사실을 알리는 표지를 하고, 소화약제가 방출된 뒤 그 가스를 배출하기 위한 배출설비를 갖추어야 합니다.

지하층이나 무창층 등 환기가 어려운 장소에는 설치 자체가 제한되는 경우가 있으니 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다.

근거이산화탄소소화설비의 화재안전기준(NFTC 106)