Q질문

무선기기접속단자 위치를 정해야 하는데 아무 데나 두면 안 된다고 들었습니다. 기준이 어떻게 되나요?

A답변

무선기기접속단자는 소방대원이 무전기를 연결하는 접점입니다. 급하게 찾아 쓸 수 있어야 하므로 위치 기준이 정해져 있습니다.

화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등에 의한 지장을 받지 않는 장소에 설치하고, 지상에 설치하는 접속단자는 보행거리 300미터 이내마다 설치합니다.

또한 지상에 설치하는 접속단자는 다른 용도로 사용되는 접속단자에서 5미터 이상의 거리를 두어야 합니다. 헷갈려서 잘못 연결하는 것을 막기 위해서입니다.

단자는 한국산업표준에 적합한 것으로 하고, 바닥으로부터 높이 0.8미터 이상 1.5미터 이하의 위치에 설치합니다. 보호함을 두는 경우 보호함 표면에 무선기기접속단자라고 표시한 표지를 해야 합니다.

근거무선통신보조설비의 화재안전기준(NFTC 505)