정보마당 도로터널에는 어떤 소방시설이 들어가나요?
|
|---|
|
Q질문터널 소방시설을 검토하게 되었습니다. 일반 건물과 무엇이 다르고 어떤 설비가 들어가나요? A답변도로터널은 밀폐된 긴 공간에서 차량 화재가 발생할 수 있는 특수한 환경입니다. 연기가 빠져나갈 곳이 없고 사람이 걸어서 대피해야 하므로 별도의 화재안전기준이 적용됩니다. 소화기, 옥내소화전설비, 물분무소화설비, 비상경보설비, 자동화재탐지설비, 비상조명등, 제연설비, 연결송수관설비, 무선통신보조설비, 비상콘센트설비 등이 터널 조건에 맞게 규정되어 있습니다. 터널의 옥내소화전은 주행차로 우측 측벽을 따라 정해진 간격으로 배치하고, 소화기도 마찬가지로 일정 간격마다 두도록 합니다. 차량이 이동하면서 사고가 나므로 어느 지점에서든 가까이 있어야 하기 때문입니다. 터널 길이와 위험등급에 따라 설치해야 하는 설비가 달라지므로 대상 판단이 먼저입니다. 근거도로터널의 화재안전기준(NFTC 603)