층고 높은 물류창고는 헤드를 어떻게 보시는지

숙차 프로필 사진

LV.09 숙차

2026-10-22 · 조회 30

천장이 아주 높은 창고 설계를 맡았는데요

일반 헤드로 가는게 맞는지 조기진압용으로 가는게 맞는지 판단이 어렵습니다. 다들 어떤 기준으로 정하시는지 궁금해요

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 7

LV.11 수리계산러 2026-10-22 11:26:22

기준상으로는 랙크식 창고나 층고가 높은 곳을 위해 화재조기진압용 스프링클러가 따로 있습니다. 다만 조기진압용은 층고와 랙 높이에 제한이 있어서 그 범위를 넘으면 못씁니다.

LV.09 숙차 글쓴이 2026-10-22 12:44:12
@수리계산러

층고 제한이 걸리는게 문제였어요. 그 위로 가면 다시 일반으로 돌아와야 하더라구요

LV.11 도면쟁이 2026-10-22 14:15:48

도면상으로는 랙 배치가 확정돼야 그림이 나옵니다. 발주처에서 랙 계획을 늦게 주면 답이 없어요

LV.06 내진배관 2026-10-22 16:03:51

랙 안쪽에 인랙 헤드가 들어가면 지지랑 배관 물량이 확 늘어납니다. 그것도 같이 보셔야 합니다

LV.07 기준개수맨 2026-10-22 18:13:52

보관하는 물품에 따라서도 달라지지 않나요...? 그거 확인 안하고 설계했다가 되돌린 적이 있어서요

LV.09 숙차 글쓴이 2026-10-22 21:03:07
@기준개수맨 맞아요. 물품이랑 적재 높이를 먼저 받아야 해요. 그게 안 오면 설계가 안돼요
LV.14 특수가연물 2026-10-23 08:13:07
물류창고는 준공 뒤에 물건이 바뀌는게 제일 무서워요. 그때 다시 검토해야 하는데 아무도 안해요