질문마당 경종 소리가 층마다 다른데 정상인가여
|
|---|
|
시험해보니까 어떤 층은 크고 어떤 층은 작습니다 같은 제품인데 이럴수도 있는건가여
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 4
2026-10-22 17:11:40
음향장치는 부착된 음향장치의 중심에서 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이어야 합니다. 층마다 재보시고 미달이면 교체 대상입니다.
소리가 작아지는 건 전압강하나 경종 자체 불량인 경우가 많습니다.
2026-10-22 19:10:50
가닥수가 길어지면 끝단에서 전압이 떨어집니다. 제일 먼 층부터 재보세요
2026-10-22 21:43:31
작은 층이 제일 위층이여요 전압 재봐야겠네여