질문마당

준비작동식 세팅 순서 헷갈리는 분 많더라구요

알람밸브 프로필 사진

LV.09 알람밸브

2026-10-23 · 조회 30

시험하고 나서 복구할 때 순서를 잘못 잡으면 2차측에 물이 그대로 남습니다

현장에서는 이걸 몰라서 헛고생하는 경우를 자주 봅니다. 다들 어떤 순서로 하시는지

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 6

LV.09 물개 2026-10-23 09:45:53
배수부터 완전히 시키고 나서 세팅하는게 기본이죠. 배수 안하고 세팅하면 압력이 안잡혀요
LV.07 스프링쿨러 2026-10-23 11:10:24

저는 제조사 라벨 그대로 따라합니다 ㅇㅇ 밸브마다 조금씩 달라서요

LV.09 알람밸브 글쓴이 2026-10-23 12:49:32
@스프링쿨러

그게 제일 안전합니다. 현장에서는 라벨이 떨어진 밸브가 많아서 문제죠

LV.12 감지기맨 2026-10-23 14:56:54

세팅 끝나고 감지기 회로 복구랑 수신기 표시등까지 확인하셔야 합니다. 밸브만 보고 끝내면 반쪽입니다

LV.09 성남방재인 2026-10-23 17:17:51
저희 쪽은 세팅 후에 압력 안정될 때까지 십분은 지켜봐요
LV.09 알람밸브 글쓴이 2026-10-24 06:45:56

라벨 없는 밸브는 사진 찍어두고 제조사에 물어보는게 낫습니다. 해보시면 압니다