질문마당

충압펌프가 아예 안도는 현장을 봤는데

물개 프로필 사진

LV.09 물개

2026-10-24 · 조회 19

압력이 떨어져도 주펌프만 돌고 충압은 반응이 없었습니다

차단기는 올라가 있는데 이런 경우 어디부터 보시는지 궁금합니다

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 7

LV.11 이십년차 2026-10-24 11:51:14
압력스위치 설정부터 보슈. 충압 기동점이 주펌프보다 낮게 잡혀 있으면 그렇게 되유
LV.09 물개 글쓴이 2026-10-24 14:30:26
@이십년차

기동점 확인해보니 주펌프랑 거의 같게 잡혀 있었습니다. 순서가 뒤바뀐거네요

LV.09 알람밸브 2026-10-24 12:59:03

현장에서는 충압 압력스위치를 아예 빼놓은 곳도 봤습니다. 오작동 난다고요. 해보시면 압니다

LV.09 성남방재인 2026-10-24 16:18:56
저희 쪽은 충압이 자주 도는게 싫다고 설정을 낮춰놓는 경우가 있어요. 그러다 이렇게 돼요
LV.10 내화배선 2026-10-24 18:29:32

제어반에서 충압 선택스위치가 정지에 가 있는 경우도 있습니다. 그것도 같이 보세요

LV.07 기준개수맨 2026-10-24 21:09:43

충압 기동점을 주펌프보다 얼마나 높게 잡는게 맞는건가요...? 이게 명확한 숫자가 없더라구요

LV.09 물개 글쓴이 2026-10-25 08:33:26
@기준개수맨 기준에 딱 정해진 숫자는 없어요. 실무에선 충압이 먼저 돌고 그래도 안잡히면 주펌프가 돌도록 여유를 두고 잡아요