질문마당

방호구역이랑 경계구역을 표로 만들어봤어요

진리의감자 프로필 사진

LV.09 진리의감자

2026-10-25 · 조회 12

스프링클러 방호구역이랑 경계구역이 자꾸 섞여서 표로 정리해봤어요

방호구역은 유수검지장치 기준이고 경계구역은 감지기 기준인데 맞나요?

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 6

LV.12 감지기맨 2026-10-25 19:09:53

맞습니다. 경계구역은 화재신호를 발신하고 그 발생 구역을 표시할 수 있는 최소 단위이고, 방호구역은 소화설비가 담당하는 구역입니다.

LV.09 숙차 2026-10-25 20:33:02

스프링클러의 하나의 방호구역은 유수검지장치 한 대가 담당하는 범위로 알고 있습니다. 층마다 두는게 원칙이고요

LV.09 진리의감자 글쓴이 2026-10-25 22:20:27
@숙차 층마다 두는게 원칙이라는게 핵심이네요. 법에 명시되어잇는 부분을 다시 봐야겠어요
LV.06 준비생일뿐 2026-10-26 07:13:50

저도 이 두개 계속 헷갈렸어요. 표로 만드신거 저도 해볼게요

LV.07 기준개수맨 2026-10-26 09:34:17

근데 경계구역이랑 방호구역 경계가 안맞는 건물은 어떻게 보나요...? 실무에선 자주 어긋나던데

LV.09 진리의감자 글쓴이 2026-10-26 12:22:35

그건 저도 아직 답을 못찾았어요...