질문마당

옥외소화전 호스접결구 높이 질문요!

감리중입니다 프로필 사진

LV.07 감리중입니다

2026-09-01 · 조회 140

현장에 옥외소화전 설치중인데 접결구 높이를 감리님이 지적하셨어요

바닥에서 0.5~1미터 사이로 알고있었는데 맞나요?

그리고 소화전함까지 5미터 이내라는것도 같이 봐야하는거죠..

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 4

LV.13 자재승인서 2026-09-01 10:25:23

NFTC109 2.3에 접결구는 지면으로부터 높이가 0.5미터 이상 1미터 이하가 되는 위치에 설치하라고 나옵니다.

호스와 노즐 넣은 소화전함은 옥외소화전으로부터 5미터 이내에 두는 게 맞고요.

LV.07 감리중입니다 글쓴이 2026-09-01 11:30:41
@자재승인서

아 정확히 그 조항이었군요 감사합니다 바로 확인해볼게요

LV.10 배관러 2026-09-02 12:09:16

현장에선 보통 딱 0.8 근처로 맞춥니다 그래야 나중에 흙 좀 쌓여도 안걸려요

LV.08 참치마요 2026-09-02 12:40:24

저도 이거 헷갈렸어요 감사합니당