새벽 3시에 R형 수신기에 통신이상 뜨고 저절로 복구됐습니다

야간당직 프로필 사진

LV.09 야간당직

2026-09-01 · 조회 163

어제 새벽에 중계기 통신이상이 떴다가 5분쯤 뒤에 혼자 복구됐어요

기록만 남고 지금은 정상입니다

이런 경우 그냥 넘어가도 되는건지 아니면 뭘 봐야 하는지 궁금합니다

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 8

LV.11 종단 2026-09-01 21:49:40

혼자 복구되는게 제일 골치아픕니다. 접점 문제일 확률 높아요.

LV.10 내화배선 2026-09-02 07:15:39

중계기 단자 조임 한번 다 보시고 통신선 실드 접지 확인해보세요. 새벽에만 뜨면 주변 전기설비 기동이랑 겹치는 경우도 있습니다.

공조기나 승강기 인버터 도는 시간이랑 비교해보시면 답 나오는 경우가 있어요.

LV.09 야간당직 글쓴이 2026-09-02 16:32:25
@내화배선

공조기 시간표 확인해보니 진짜 3시에 도는게 있네요.. 감사합니다 그쪽으로 봐야겠습니다

LV.09 알람밸브 2026-09-02 21:03:40

현장에서는 통신선이랑 전원선 같은 트레이에 묶여 있는 경우가 많습니다. 그것만 떨어뜨려도 잡히는 경우 있어요

LV.09 회로맨 2026-09-03 01:14:48

오 저도 비슷한거 겪었는데 이렇게 잡히는군요 ㅎㅎ

LV.12 감지기맨 2026-09-03 10:23:07

그건 이렇게 보시면 됩니다. 특정 시간에만 반복되면 노이즈, 불규칙하면 접점입니다. 시간표부터 보신 게 정확한 순서였습니다.

LV.09 메모맨 2026-09-03 21:12:58

기록은 남겨두시는게 좋습니다. 나중에 반복되면 그 로그가 근거가 되거든요.

LV.09 야간당직 글쓴이 2026-09-04 18:52:35

어젯밤에 공조기 기동시간을 30분 당겨봤는데 그 시간에 똑같이 떴습니다. 원인은 잡힌 것 같습니다 다들 감사합니다