질문마당 충압펌프 토출압 얼마나 띄우세요
|
|---|
|
충압펌프 세팅하는데 주펌프 정격토출압에 얼마를 더해야 하는지 애매합니다 선배님들은 보통 어떻게 잡으시나요
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 5
2026-09-02 13:28:53
기준상으로는 펌프의 정격토출압력은 그 배관의 최고 위치에 있는 헤드나 노즐의 방수압력보다 더 크게 하고, 자연압보다 적어도 0.2메가파스칼이 더 크도록 하게 되어 있습니다.
현장에서는 주펌프 기동압 위로 0.05~0.1 정도 띄워서 충압이 먼저 물고 주펌프가 안 도는 구간을 만들어 줍니다.
2026-09-02 18:09:16
저희는 0.05 띄웁니다. 너무 붙이면 둘이 같이 물어요.
2026-09-02 22:52:34
0.05가 현실적이겠네요 참고해서 잡아보겠습니다 감사합니다
2026-09-03 18:09:36
너무 많이 띄우면 충압이 하루종일 돕니다. 그러면 그것대로 고장나쥬. 적당히가 제일 어렵습니다
2026-09-03 21:44:46
현장에서는 충압이랑 주펌프가 같이 물면 압력스위치 오작동으로도 이어집니다. 해보시면 압니다