질문마당 흔들림방지버팀대 말단 기준 아시는분
|
|---|
|
내진 검토중인데 말단 쪽 버팀대 위치 기준이 애매해서요 가지배관 끝에서 얼마 이내인지 정확히 아시는 분 계실까요
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 5
2026-09-04 11:59:11
수평직선배관 흔들림방지버팀대는 배관 구간 말단으로부터 6미터를 초과하지 않도록 설치하게 되어 있습니다.
2026-09-04 14:59:42
6미터 맞네요 확인 감사합니다. 도면에 반영하겠습니다
2026-09-05 00:22:04
말단은 지지가 없어서 제일 많이 흔들리는 자리라 거기부터 잡는 게 맞습니다
2026-09-05 10:37:46
도면에 버팀대 심볼 넣을 때 간격 치수도 같이 넣어두시면 검측 때 편합니다. 나중에 다시 재는 일이 없어요.
2026-09-06 14:09:45
버팀대 간격이랑 말단 기준을 같이 표기해서 도면 수정했습니다. 검측 때 바로 확인되게요