비상콘센트 도면 보는데 전원회로 수 기준이 헷갈립니다 층마다 하나면 되는건 아니겠죠?
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 2
2026-09-06 16:50:47
전원회로는 각 층에 2 이상이 되도록 설치합니다. 다만 설치할 층의 비상콘센트가 1개인 때에는 하나의 회로로 할 수 있습니다.
NFTC504 2.1 쪽 보시면 됩니다.
2026-09-06 20:11:09
1개일 때 예외가 있었군요 감사합니다!