질문마당 일요일 밤에 유도등 몇개가 꺼져있는걸 발견했습니다
|
|---|
|
순찰 돌다가 지하 유도등 세개가 꺼져 있는걸 봤어요 3선식인지 2선식인지 확인부터 해야 할까요
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 5
2026-09-06 22:42:20
일단 등 자체 고장인지 회로인지부터 봐야할것같아요
2026-09-07 05:53:01
세 개가 같이 꺼졌으면 개별 고장보다는 그 회로 차단기나 배선을 먼저 보시는 게 빠릅니다.
3선식이면 점멸기 상태도 같이 확인하셔야 하고요.
2026-09-07 12:09:48
같은 회로였습니다. 차단기 떨어져 있었네요.. 알려주셔서 감사합니다
2026-09-07 19:43:29
차단기 떨어진거 은근 많죠? 저도 그런적 있어요 ㅎㅎ
2026-09-08 09:52:14
차단기가 자꾸 떨어지면 누전 가능성도 있으니 절연저항 한 번 재보시는 게 좋습니다