질문마당

방연풍속 측정할때 문 몇개 열고 하시는지

눈사람 프로필 사진

LV.06 눈사람

2026-09-07 · 조회 137

방연풍속 측정 조건에서 출입문 개방 개수를 어떻게 잡아야 하는지 문의드립니다

계단실과 부속실을 동시에 제연하는 경우와 부속실만 하는 경우가 다른 것으로 알고 있습니다

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 6

LV.11 수리계산러 2026-09-07 12:16:02

층수에 따라 다릅니다. 20층 미만이면 해당 층의 출입문 하나만 열고, 20층 이상이면 두 개 층의 출입문을 동시에 개방한 상태에서 측정합니다.

LV.06 눈사람 글쓴이 2026-09-07 15:51:34
@수리계산러

층수 기준이 맞았군요. 확인 감사합니다. 20층 이상 현장이라 두 개 층으로 잡겠습니다.

LV.11 도면쟁이 2026-09-08 06:19:59

측정 위치도 같이 기록해두세요. 나중에 재측정할 때 조건이 안 맞으면 값이 완전히 달라집니다.

LV.06 내진배관 2026-09-08 12:09:36

측정할 때 급기댐퍼 개도랑 송풍기 인버터 값도 같이 적어두시면 나중에 원인 찾기가 훨씬 쉽습니다

LV.07 일유 2026-09-08 20:28:24

0.5 나오면 다행입니다.

LV.06 눈사람 글쓴이 2026-09-09 06:27:35

원리로 보면 문을 여는 순간 그 층으로 공기가 빠져나가면서 차압이 무너지는데, 그 상태에서도 풍속이 유지되는지를 보는 겁니다. 조건을 안 맞추면 숫자가 의미가 없어지죠