질문마당 가스누설경보기 위치 질문있아요
|
|---|
|
가스누설경보기 위치를 보는데 가스 종류에 따라 다르다고 들었습니다 맞나요?
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 5
2026-09-07 16:26:04
맞습니다. 공기보다 가벼운 가스를 사용하는 경우에는 탐지부를 천장 쪽에, 무거운 가스는 바닥 쪽에 둡니다.
LNG는 가볍고 LPG는 무겁다고 외우시면 편합니다. 연소기나 관통부로부터의 거리 기준도 각각 다릅니다.
2026-09-07 19:16:50
가벼운건 위 무거운건 아래.. 이렇게 외우면 되겠네요 감사합니다!
2026-09-08 13:37:19
저도 헷갈렸는데 정리되네요
2026-09-08 16:54:39
맞습니다. 정리하자면 ① 가벼운 가스는 천장 쪽 ② 무거운 가스는 바닥 쪽 ③ 연소기나 관통부로부터의 수평거리 기준이 각각 따로 있습니다
2026-09-08 18:15:59
법에 명시되어잇는데 연소기로부터 수평거리 기준도 가스 종류마다 다르지 않나요? 해당안대나요?