질문마당 습식 유수검지장치 압력스위치가 자꾸 오작동합니다
|
|---|
|
알람밸브 압력스위치가 하루에 두세번씩 동작 신호를 보냅니다 배수는 없고 압력도 정상인데 왜 이럴까요
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 7
2026-09-08 12:34:25
리타딩챔버 오리피스 막혔는지 보세요. 자주 그럽니다.
2026-09-08 16:33:49
충압펌프 기동할 때 순간 압력 튀면서 물리는 경우도 있습니다. 충압 기동 시간이랑 신호 시간 비교해보세요.
2026-09-08 20:35:12
충압 기동시간이랑 딱 겹치네요. 오리피스도 같이 보겠습니다. 두 분 감사합니다
2026-09-09 11:20:57
그건 이렇게 보시면 됩니다. 신호가 짧게 떴다 사라지면 압력 튐, 계속 물려 있으면 스위치 자체 불량입니다.
2026-09-09 12:10:51
대부분 오리피스입니다
2026-09-09 19:42:43
오리피스는 청소만 해도 되니까 먼저 보시고, 그래도 그러면 스위치 교체가 빠릅니다. 그냥 하시면 됩니다.
2026-09-11 20:41:45
오리피스 청소하고 충압 세팅 조금 낮췄더니 이틀째 조용합니다. 현장에서는 이런 게 대부분 둘 중 하나더라구요