질문마당 간이헤드랑 일반헤드 섞어써도 되는건지 문의
|
|---|
|
기존에 간이스프링클러가 있는데 증축 부분에 일반 헤드를 쓰려고 합니다 같은 계통에 섞이면 문제가 될까요?
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 2
2026-09-09 12:10:57
수원량 방수압 방수량 기준 자체가 달라서 같은 계통에 섞으면 수리계산이 성립하지 않습니다.
계통을 분리하시거나 증축부까지 포함해서 일반 스프링클러로 재검토하시는 게 맞습니다.
2026-09-09 16:13:51
계통 분리 쪽으로 검토하겠습니다. 감사합니다