오래된 건물 점검 갔다가 공기관식을 봤습니다 요즘 신규로 넣는 데가 있는지 궁금해서요
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 7
2026-09-10 22:47:39
신규는 거의 없습니다. 예전 대공간에 많이 썼는데 지금은 아날로그나 광전식으로 갑니다.
2026-09-11 08:31:56
역시 그렇군요. 유지관리가 어려워서 사라진 거네요
2026-09-11 03:48:56
공기관 터지면 답 없습니다
2026-09-11 18:21:43
공기관은 가닥수가 아니라 길이가 기준이라 개보수할 때 계산이 또 다릅니다. 손대기 시작하면 일이 커져요
2026-09-12 03:32:17
남아 있는 현장은 점검할 때 공기관 접속부 누기 확인이 제일 중요합니다. 눈으로는 잘 안 보입니다.
2026-09-12 18:29:02
실물로는 한번도 못봤네요 신기합니다
2026-09-13 17:19:57
예전에는 큰 공장에 많이 깔았쥬. 요즘도 남아 있는 데는 있는디 고치는 사람이 없어서 그냥 두는 경우가 많습니다