질문마당

준비작동식 수동기동장치 위치 기준요

알람밸브 프로필 사진

LV.09 알람밸브

2026-09-12 · 조회 129

준비작동식 수동기동장치 위치 기준을 확인하고 싶습니다

방호구역 밖에 두는게 맞나요?

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 5

LV.09 성남방재인 2026-09-12 15:33:42

방호구역마다 설치하되 화재감지기 동작과 무관하게 밸브를 개방할 수 있어야 합니다. 출입구 부근처럼 조작이 쉬운 곳에 둡니다.

LV.09 알람밸브 글쓴이 2026-09-12 19:02:02
@성남방재인

출입구 부근 기준으로 잡겠습니다 감사합니다

LV.10 배관러 2026-09-13 10:02:12

수동기동장치 표지 빠뜨리는 경우 많으니 같이 챙기세요

LV.13 자재승인서 2026-09-13 11:04:40

제 기억으론 수동기동장치는 전기식과 배수식 양쪽으로도 개방이 가능해야 합니다. 표지와 함께 조작부 높이도 확인하세요.

LV.09 알람밸브 글쓴이 2026-09-14 13:02:46

출입구 부근으로 잡고 표지도 같이 걸었습니다. 현장에서는 이거 빠뜨리는 데가 정말 많더라구요