질문마당 준비작동식 수동기동장치 위치 기준요
|
|---|
|
준비작동식 수동기동장치 위치 기준을 확인하고 싶습니다 방호구역 밖에 두는게 맞나요?
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 5
2026-09-12 15:33:42
방호구역마다 설치하되 화재감지기 동작과 무관하게 밸브를 개방할 수 있어야 합니다. 출입구 부근처럼 조작이 쉬운 곳에 둡니다.
2026-09-12 19:02:02
출입구 부근 기준으로 잡겠습니다 감사합니다
2026-09-13 10:02:12
수동기동장치 표지 빠뜨리는 경우 많으니 같이 챙기세요
2026-09-13 11:04:40
제 기억으론 수동기동장치는 전기식과 배수식 양쪽으로도 개방이 가능해야 합니다. 표지와 함께 조작부 높이도 확인하세요.
2026-09-14 13:02:46
출입구 부근으로 잡고 표지도 같이 걸었습니다. 현장에서는 이거 빠뜨리는 데가 정말 많더라구요