질문마당

토요일 밤에 스프링클러 압력이 떨어지는걸 봤습니다

야간당직 프로필 사진

LV.09 야간당직

2026-09-12 · 조회 117

순찰 중에 압력계가 평소보다 낮았어요

충압이 돌긴 하는데 계속 떨어집니다

어디를 봐야 할까요

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 6

LV.09 물개 2026-09-12 23:05:04

어디선가 누수 중일 가능성이 큽니다. 말단시험밸브나 배수밸브가 살짝 열려 있는 경우가 흔합니다.

LV.09 야간당직 글쓴이 2026-09-13 07:57:55
@물개

말단시험밸브가 조금 열려 있었습니다. 잠그니 압력 회복되네요. 감사합니다

LV.09 알람밸브 2026-09-13 02:36:52

알람밸브 배수밸브도 같이 보세요. 완전히 안 잠긴 경우 많습니다.

LV.09 성남방재인 2026-09-13 12:38:04

저희 쪽은 그거 잡으려고 야간에 압력 기록을 한 번 남겨둡니다. 시간대별로 보면 어디서 새는지 감이 옵니다

LV.11 종단 2026-09-13 20:59:54

십중팔구 그겁니다

LV.10 배관러 2026-09-14 10:16:56

말단시험밸브는 따개서 닫을 때 끝까지 안 돌아가는 경우가 있어요 손맛으로만 잠그면 그럽니다