질문마당 경계구역 산정할때 계단 처리가 헷갈립니다
|
|---|
|
경계구역 산정할 때 계단 부분 처리가 헷갈립니다 일반 층이랑 같이 묶어도 되는지 궁금합니다
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 2
2026-09-13 12:03:38
계단 경사로 엘리베이터 승강로 린넨슈트 파이프피트 같은 수직 부분은 별도로 경계구역을 설정합니다.
높이 45미터 이하마다 하나로 하되, 지하층 계단은 지상층과 별도로 잡습니다.
2026-09-13 15:43:07
지하와 지상을 나눈다는 게 핵심이네요. 감사합니다