질문마당 배출풍도 재질 기준을 못찾겠어요
|
|---|
|
덕트 재질 얘기가 나왔는데 기준을 못찾겠습니다 아연도강판이면 되는건가요?
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 4
2026-09-14 13:10:11
배출기의 배출풍도는 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내식성 내열성이 있는 것으로 하고, 내열성의 단열재로 단열처리하게 되어 있습니다.
풍속에 따라 강판 두께 기준도 표로 정해져 있으니 그 표를 같이 보셔야 합니다.
2026-09-14 17:11:05
두께 표까지 있었군요 찾아보겠습니다 감사합니다!
2026-09-15 08:45:05
도면에 두께 표기 안 해두면 현장에서 얇은 거 씁니다.
2026-09-15 16:14:00
원리로 보면 배출풍도는 고온 연기가 지나가는 통로라 재질과 두께가 같이 규정되어 있습니다. 두께 기준도 놓치지 마세요