질문마당

도면에 배관 경사까지 표기하시는지

도면쟁이 프로필 사진

LV.11 도면쟁이

2026-09-16 · 조회 131

건식이나 준비작동식은 배수를 위해 경사가 필요한데요

도면에 표기까지 하시는지 궁금합니다

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 3

LV.10 배관러 2026-09-16 17:25:59

표기해주시면 정말 좋습니다. 없으면 현장에서 그냥 수평으로 깝니다.

LV.09 숙차 2026-09-16 21:45:03

건식 설비는 기준에 배수를 위한 기울기가 정해져 있으니 그 값을 도면에 명시하는 게 맞습니다.

LV.11 도면쟁이 글쓴이 2026-09-17 02:23:42
@숙차

다음 도면부터 명시하겠습니다. 감사합니다 두 분