질문마당 부속실 출입문 자동폐쇄 방식 검토중인데요
|
|---|
|
부속실 제연 구역 출입문 자동폐쇄 방식을 검토중입니다 도어클로저만으로 충분한지 궁금합니다
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 3
2026-09-18 14:34:09
제연구역의 출입문은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재 시 자동으로 닫히는 구조여야 합니다.
자동폐쇄장치를 쓰는 경우 방연풍속에 지장이 없어야 한다는 조건이 붙습니다. 도어클로저 힘이 세면 문이 안 열려서 문제가 되기도 합니다.
2026-09-18 18:46:09
개방력 문제까지 같이 봐야 하는군요. 감사합니다
2026-09-19 08:26:50