정보마당

비상콘센트 전원회로를 각 층에 2 이상 두라는 것은 무슨 뜻인가요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-10-30 · 조회 4

정보마당

Q질문

비상콘센트 전원회로를 각 층에 두 개 이상 두라는 것이 콘센트를 두 개 두라는 뜻인지 헷갈립니다.

A답변

간선을 둘 이상으로 나누라는 뜻입니다.

NFTC 504 2.1.2.2는 비상콘센트설비의 전원회로를 각 층에 2 이상이 되도록 설치하라고 정하고 있습니다. 소방청은 이를 각 층에 비상콘센트가 여러 개 있는 경우 최소한 2개 이상의 전용간선을 설치하라는 의미로 설명합니다. 하나의 전원용 간선에서 모두 분기해서는 안 된다는 것입니다.

이유도 함께 밝혔습니다. 간선이 분리되지 않고 모든 콘센트 전원을 같은 간선에서 뽑으면, 그 간선 하나에 이상이 생겼을 때 그 층의 콘센트 전부가 사용 불능이 되기 때문입니다.

비상콘센트는 소방대가 진입해 조명과 장비 전원을 확보하는 설비입니다. 화재로 배선 일부가 손상되어도 나머지 계통으로 전원을 쓸 수 있게 하려는 취지라고 이해하시면 됩니다.

근거비상콘센트설비의 화재안전기술기준(NFTC 504) 2.1.2, 소방청 소방시설법령 질의회신집(2024년)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

우리 건물은 얼마쯤 나올까요?

건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 0