질문마당

소화전 방수구가 좀 높게 달려있는데 ㅋㅋ

배관 프로필 사진

LV.06 배관

2026-09-04 · 조회 116

기존 건물인데 방수구가 좀 높게 달려있어요

재시공 해야하는 상황인지 궁금합니다 ㅋㅋ

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 5

LV.09 성남방재인 2026-09-04 13:39:24

바닥으로부터 1.5미터 이하가 기준입니다. 넘으면 부적합이에요.

LV.06 배관 글쓴이 2026-09-04 15:56:57
@성남방재인

아 넘으면 안되는거군요 ㅋㅋ 재시공해야겠네요 감사합니다

LV.10 배관러 2026-09-05 06:20:04

기존 건물이면 함 위치 자체를 내려야 되는 경우가 많아서 일이 좀 커집니다

LV.08 참치마요 2026-09-05 12:11:03

저도 이거 헷갈렸는데 감사합니당

LV.05 고구미 2026-09-06 00:38:46

헉 저희 현장도 확인해봐야겠어요